automateone 사용 중 알 수 없는 오류 발생으로 문의 드립니다



  • ※ 이 글은 기존에 있었던 문의 사항을 재구성하여 정리한 것입니다.

    automateone을 사용하여 rpa를 제작하고 있습니다.
    그런데 automateone을 사용중 알 수 없는 오류가 자꾸 생겨 문의드리게 되었습니다.
    저희가 만든 rpa 스크립트는 같은 작업을 계속 반복하는 로직을 수행하고 있습니다.
    kipris라는 사이트에서 특허등록을 확인하고 해당 내용을 스크립트하여 워드로 만드는 작업을 몇 백번 반복합니다.
    근데 잘 수행하다가 갑자기 rpa가 똑같은 행동을 함에도 불구하고 인식을 하지 못하여 작업을 실패하는 상황이 반복되고 있습니다.
    어쩔때는 성공했다가 어쩔때는 실패했다가 하고 있어 큰 어려움을 겪고 있습니다.

    [특이사항]
    Obj2사용하여 브라우저 실행 또는 Word 문서 실행
    KillProcessByName으로 IEDriverServer.exe 프로그램을 반복적으로 종료 시키는 스텝이 있음



  • 문의 주신 사항을 보면 프로그램 종료를 강제로 하여 발생되는 이슈로 예상이 됩니다.
    예를들어 KillProcessByName 명령을 반복적으로 정상종료가 아닌 강제 종료를 하게 되면
    내부적으로 시스템 자원의 누수로 인해서 에러가 발생될 수 있습니다.
    대표적으로 Object방식으로 작업을 반복하는 과정에서 발생하는 에러를 들 수 있습니다.
    하여 안정적인 스크립트 실행 환경을 위해서 안전한 종료 및 초기화 하는 방법을 추천드립니다.
    안전한 종료 및 초기화 하는 방법 가이드를 파일 첨부합니다. 해당 파일 참조를 부탁드립니다.
    [그리드원]안정적인 스크립트 실행 환경을 위한 안전한 종료와 초기화 관련 가이드.pdf


Log in to reply